Подсказка

Для эффективного поиска ответа на Ваш вопрос, выберите вопросительное слово, например "Как" и соответственно этому вопросительному слову составьте свой вопрос. Если Ваш вопрос не содержит вопросительного слова, то выберите в списке -//- и просто напишите свой вопрос.

Какое должно быть по правилам расстояние между опорами?

Спрашивает Ал Ми   18 февр. 2008
Какое должно быть по правилам расстояние между опорами ВЛ 0,4 кВ?
Ответ
Вопрос поставлен не правильно. Правильней будет вот так - Наибольший допустимый пролёт ВЛ с алюминиевыми, сталеалюминевыми проводами.
Пролёт зависит от толщина стенки гололёда на проводе, а следовательно и от климатической зоны, в которой будут построена ВЛ. Различают три параметра толщины стенки гололёда – до 10 мм; до 15 мм; до 20 мм.

Алюминиевые:

При 10 мм – А35 – 140 м
А50 – 160 м
А70 – 190 м
А95 – 215 м
А120 – 270 м

При 15 мм – А35 – не применяют
А50 – 90 м
А70 – 115 м
А95 – 135 м
А120 – 150 м

При 20 мм – А35 – не применяют
А50 – 60 м
А70 – 75 м
А95 – 90 м
А120 – 110 м

Сталеалюминевые:

При 10 мм – АС25/4,2 – 230 м
АС35/6,2 – 320 м
АС 50/8,0 – 360 м
АС70/11 – 430 м
АС 95/16, АС 95/15 – 525 м
АС120/19 – 660 м

При 15 мм – АС25/4,2 – не применяют
АС35/6,2 – 200 м
АС 50/8,0 – 240 м
АС70/11 – 290 м
АС 95/16, АС 95/15 – 410 м
АС120/19 – 475 м

При 20 мм – АС25/4,2 – не применяют
АС35/6,2 – 140 м
АС 50/8,0 – 160 м
АС70/11 – 200 м
АС 95/16, АС 95/15 – 300 м
АС120/19 – 350 м
19 февр. 2008 04:25